12-05-2015, 11:09:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12-05-2015, 11:19:36 von hYperMS.)
Hallo Smarthome-Profis!
Ich bin noch relativ neu hier. Habe seit dem Wochenende endlich Internet im Neubau und habe angefangen die Smarthome-Sachen zu verbauen.
Ihr werdet bestimmt nicht lange brauchen mein Problem zu lösen aber ich komme einfach nicht weiter
Es geht um die Beleuchtung in einem (innenliegenden) Ankleidezimmer.
Ich wollte keinen Bewegnungsmelder dafür opfern daher stehen Fenster-/Türsensoren, Wandschalter und Zwischenschalter zur Verfügung.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausgangssituation:
gewünschte Erweiterung:
Ich habe schon diverse Konstellationen mit Profilen ausprobiert aber irgendwo hakt es dann und es geht beispielsweise die Lampe nicht an
Habe gerade keinen Zugriff hier aber so ähnlich habe ich es meiner Meinung nach eingestellt:
1) WENN Tür auf UND Licht aus DANN Licht an (inkl. Abschaltautomatik 45 min)
2) WENN Tür zu UND Licht an DANN Licht aus
3) WENN Wandtaster ein UND Licht aus DANN Licht an (inkl. Abschaltautomatik 45 min)
4) WENN Wandtaster aus UND Licht an DANN Licht aus
Was habe ich falsch gemacht und gibt es sinnvollere Lösungen?
Soll ich den Türsensor und den Wandtaster in einem Profil zusammen schalten? Wenn ja, wie?
Darf bei einer Einbindung eines Profils mit den gewünschten Bedingungen dann die Ursprungseinrichtung garnicht mehr bestehen also nur die Profile?
Ich möchte einfach die Problematik mit der offen stehenden Tür zum Lüften und dem Abschalten hinbekommen.
Auch soll dann natürlich das Licht nach den 45 min und geöffneter Tür aus bleiben und nicht wieder Profil 1 greifen.
Bitte helft mir
Ich bin noch relativ neu hier. Habe seit dem Wochenende endlich Internet im Neubau und habe angefangen die Smarthome-Sachen zu verbauen.
Ihr werdet bestimmt nicht lange brauchen mein Problem zu lösen aber ich komme einfach nicht weiter

Es geht um die Beleuchtung in einem (innenliegenden) Ankleidezimmer.
Ich wollte keinen Bewegnungsmelder dafür opfern daher stehen Fenster-/Türsensoren, Wandschalter und Zwischenschalter zur Verfügung.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausgangssituation:
- Beim öffnen der Schiebetür (Türsensor) geht das Licht an (Schrankbeleuchtung mit Zwischenstecker). --> funktioniert
- Beim schließen geht die Beleuchtung wieder aus. --> funktioniert
- Wanschalter eingebunden mit einfachem AUS / AN falls die Tür zwecks Lüftung mal auf bleiben soll und dann das Licht ausgeschaltet werden kann. --> funktioniert nicht da natürlich die offene Tür erkannt wird und dann das Licht wieder eingeschaltet wird
gewünschte Erweiterung:
- Beim öffnen der Schiebetür (Türsensor) geht das Licht an (Schrankbeleuchtung mit Zwischenstecker) und nach max. 45 min wieder aus und bleibt auch so bis zur erneuten Betätigung des Wandtasters oder erneutem Schließen und Öffnen der Tür. --> Funktion falls länger gelüftet werden soll.
- Bei Betätigung des Wandtasters geht das Licht an (Schrankbeleuchtung mit Zwischenstecker) und nach max. 45 min wieder aus und bleibt auch so bis zur erneuten Betätigung des Wandtasters oder erneutem Schließen und Öffnen der Tür. --> Funktion falls länger gelüftet werden soll.
Ich habe schon diverse Konstellationen mit Profilen ausprobiert aber irgendwo hakt es dann und es geht beispielsweise die Lampe nicht an

Habe gerade keinen Zugriff hier aber so ähnlich habe ich es meiner Meinung nach eingestellt:
1) WENN Tür auf UND Licht aus DANN Licht an (inkl. Abschaltautomatik 45 min)
2) WENN Tür zu UND Licht an DANN Licht aus
3) WENN Wandtaster ein UND Licht aus DANN Licht an (inkl. Abschaltautomatik 45 min)
4) WENN Wandtaster aus UND Licht an DANN Licht aus
Was habe ich falsch gemacht und gibt es sinnvollere Lösungen?
Soll ich den Türsensor und den Wandtaster in einem Profil zusammen schalten? Wenn ja, wie?
Darf bei einer Einbindung eines Profils mit den gewünschten Bedingungen dann die Ursprungseinrichtung garnicht mehr bestehen also nur die Profile?
Ich möchte einfach die Problematik mit der offen stehenden Tür zum Lüften und dem Abschalten hinbekommen.
Auch soll dann natürlich das Licht nach den 45 min und geöffneter Tür aus bleiben und nicht wieder Profil 1 greifen.
Bitte helft mir