29-01-2014, 13:58:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30-01-2014, 10:57:55 von Marbel.)
Hallo zusammen,
also ich habe meine Alarmanlage jetzt erfolgreich fertig gestellt. Danke schon mal an die Pioniere, die hier gute Tipps gegeben haben.
Das habe ich verwedent:
- RWE SH Fenstersensor
- RFID Keypad (Keyschloss) Sebury BC-2000 (60€)
- RFID Transponder (2€ pro Stück)
- Hutschienen-Stromversorgung PSM 12 V/DC 12 W Comatec (30,50€)
- DC/DC Wandler RECOM Serie R-78xx Ausgangsspannung 3.3 V/DC (7,50€)
- RWE SH Zwischenstecker
- ABUS Alarmsirene mit Blitzleuchte SG1650 (45€)
- Kompaktnetzteil mit eingebauter Gleichrichtung und Glättung 230 V 12 V= 625 mA (17€)
- Zeitmodul Serie 86.30 Finder 86.30.0.024.0000 12 - 24 V DC/AC (18,50€)
- RWE SH Rauchmelder
Das habe ich umgebaut:
Fenstersensor
1. Fenstersensor vom seiner Hülle befreien und die beiden winzigen TORX Schrauben öffnen.
2. Batterieklemmen ablöten Polung merken
3. Leitung an die Batteriekontakte der Platine löten, 1mm² ist mehr als ausreichend (bei mir rot = + / Schwarz = -) am Besten gleich zweimal SCHWARZ anlöten, Erklärung folgt.
4. Leitung an den REED Kontakt löten (das kleine, längliche, durchsichtige Röhrchen in der oberen Hälfte) - eins über das Röhrchen und eines darunter. REED Konktakt kann dazu im Sensor verbleiben. Hatte zunächst bedenken, dass das Relais im RFID Pad den Kontakt beeinflussen würde, ist aber nicht so.
5. Schrumpfschlauch über den Sensor drüber oder alternativ Isolierband aber nicht zu dick. (Achtung, Antenne nicht mit Minuspol verwechseln)
DC/DC Wandler
1. auspacken
2. drei ca. 10-15cm lange Leitungen in die Hand nehmen, bei mir ROT, WEISS und SCHWARZ
3. +Vout Port des DC/DC Wandlers mit Pluspol von Fenstersensor verbinden
4. GND (Ground) mit dem einem der beiden Minuspole (SCHWARZ) des Fenstersensors verbinden
5. Kontakte isolieren (am besten Schrumpfschlauch)
RFID Keypad
1. auspacken und Gebrauchsanleitung durchlesen
2. zu benutzende Leitungen vom Rest trennen
(ROT = +12V / SCHWARZ = GND / LILA = COM Relais / ORANGE = ÖFFNER Relais)
3. unbenutzte Leitungen zu einem Ring rollen und mit Klebeband fixieren
4. ROT mit +12V von Schaltschrank verbinden
5. SCHWARZ mit zweiter schwarzer Leitung aus Fensterkontakt verbinden
6. LILA mit REED Kontaktleitung 1 und ORANGE mit REED Kontaktleitung 2 verbinden. Hier gibt es keine Polrichtung
Fensterkontakt passt exakt neben die Platine des Keypads so das er mit darin verbaut werden kann, daher nicht zu dicken Schrumpfschlauch oder Isolierband verwenden
Hutschienen Stromversorgung im Schaltschrank einbauen und verdrahten, +12V und GND müssen zum RFID Keypad verdrahtet werden. Für alle die so wie ich anfangs denken, hah 12V habe ich ja schon längst in meinem Schaltschrank, sei gesagt, dass ein Klingeltrafo 12V Wechselspannung hat und nicht die benötigte Gleichspannung. Achtung, wenn der Strom zu niedrig ist, funktioniert das Keypad nicht richtig, hatte hier erst einen Steckdosentrafo verwendet. Funktion war teilweise da, hat aber keine RFID Transponder erkannt. Hat mich nen Tag gekostet das heraus zu finden.
Jetzt kommt der Alarmteil
ZEITMODUL
Als erstes mal die Erklärung dazu. Ich will das maximal 3 min die Sirene heult, zum wecken der Nachbarn reicht das. Danach soll sie ausgehen, dass Blitzlicht aber noch 10 min nachblitzen. Entweder man verwendet zwei Zwischenstecker oder eben dieses kleine Zeitmodul genannt „Einschaltwischer“. Wenn eine Spannung anliegt, schaltet das innerer Relais zu, für die am Poti eingestellte Zeit, danach fällt es ab. Somit bleibt es 3min angezogen (Sirene) und schaltet danach ab. Die +12V vom Kompaktnetzteil liegen aber immer noch an dem Blitzlicht an. (bei ABUS sind Blitzlicht und Sirene zwei getrennte Einheiten)
1. Zeitmoduls auspacken und wirklich mal in die Anleitung schauen
2. Drei verschiedenfarbige Leitungen nehmen, ca. 10-15 cm
3. In der Frontansicht ist links Minus, rechts Plus und in der Mitte der COM Anschluss
Belegung der Farben nach eigenem Geschmack, ich habe ROT Plus, SCHWARZ Minus und GELB für COM. Leitungen anlöten und dann isolieren, am besten Schrumpfschlauch.
4. Anderes Ende der Leitungen mit Kabelschuhen versehen
5. Am besten einmal testen ob die Zeit passt, ich habe das Poti auf knapp über 2 stehen für 3 min
Ich habe nicht getestet ob das Modul mit dem Strom der Sirene überfordert ist, falls ja muss noch ein Relais dazwischen geschaltet werden. Ich habe mich für dieses hier entschieden und es vorsorglich gekauft: Steck-/Print-Relais, Serie 40 Finder 40.52.9.012.0000 12 V/DC 2 Wechsler 8 A 250 V/AC (AC1)/30 V/DC (AC1) 2000 VA. Dazu gibt es auch einen Sockel, der Zeitmodul und Relais aufnimmt.
ABUS Alarmsirene
1. Sirene und Kompaktnetzteil auspacken
2. Schrauben an Sirene lösen
3. Kompaktnetzteil in der Sirene befestigen (ich habe an ein unbenutztes Gewinde in der Sirene einen Winkel geschraubt und da das Netzteil mit Kabelbindern befestigt.
4. Zeitmodul zur Hand nehmen
5. Nun wird alles angeschlossen:
- 230V AC an das Kompaktnetzteil
- +12V DC von Kompaktnetzteil an Zeitmodul und an Blitzlicht
- GND DC von Kompaktnetzteil an Zeitmodul, Sirene und Blitzlicht
- +12V DC von COM Anschluß Zeitmodul an Sirene
6. Anderes Ende der 230V Leitung mit SCHUKO Stecker versehen und in den Zwischenstecker stecken. Alternativ kann man dies auch in den Zwischenstecker löten, aber das ist mehr Aufwand als es nutzen bringt.
Programmierung kann jeder selbst machen. Aber ich werde hierzu meine Erfahrungen in den nächsten Tagen aufführen.
Wenn Alarm auslösten, piepen zuerst die Rauchmelder und dann nach 10s die Außensirene durch schalten des Zwischensteckers
also ich habe meine Alarmanlage jetzt erfolgreich fertig gestellt. Danke schon mal an die Pioniere, die hier gute Tipps gegeben haben.
Das habe ich verwedent:
- RWE SH Fenstersensor
- RFID Keypad (Keyschloss) Sebury BC-2000 (60€)
- RFID Transponder (2€ pro Stück)
- Hutschienen-Stromversorgung PSM 12 V/DC 12 W Comatec (30,50€)
- DC/DC Wandler RECOM Serie R-78xx Ausgangsspannung 3.3 V/DC (7,50€)
- RWE SH Zwischenstecker
- ABUS Alarmsirene mit Blitzleuchte SG1650 (45€)
- Kompaktnetzteil mit eingebauter Gleichrichtung und Glättung 230 V 12 V= 625 mA (17€)
- Zeitmodul Serie 86.30 Finder 86.30.0.024.0000 12 - 24 V DC/AC (18,50€)
- RWE SH Rauchmelder
Das habe ich umgebaut:
Fenstersensor
1. Fenstersensor vom seiner Hülle befreien und die beiden winzigen TORX Schrauben öffnen.
2. Batterieklemmen ablöten Polung merken
3. Leitung an die Batteriekontakte der Platine löten, 1mm² ist mehr als ausreichend (bei mir rot = + / Schwarz = -) am Besten gleich zweimal SCHWARZ anlöten, Erklärung folgt.
4. Leitung an den REED Kontakt löten (das kleine, längliche, durchsichtige Röhrchen in der oberen Hälfte) - eins über das Röhrchen und eines darunter. REED Konktakt kann dazu im Sensor verbleiben. Hatte zunächst bedenken, dass das Relais im RFID Pad den Kontakt beeinflussen würde, ist aber nicht so.
5. Schrumpfschlauch über den Sensor drüber oder alternativ Isolierband aber nicht zu dick. (Achtung, Antenne nicht mit Minuspol verwechseln)
DC/DC Wandler
1. auspacken
2. drei ca. 10-15cm lange Leitungen in die Hand nehmen, bei mir ROT, WEISS und SCHWARZ
3. +Vout Port des DC/DC Wandlers mit Pluspol von Fenstersensor verbinden
4. GND (Ground) mit dem einem der beiden Minuspole (SCHWARZ) des Fenstersensors verbinden
5. Kontakte isolieren (am besten Schrumpfschlauch)
RFID Keypad
1. auspacken und Gebrauchsanleitung durchlesen
2. zu benutzende Leitungen vom Rest trennen
(ROT = +12V / SCHWARZ = GND / LILA = COM Relais / ORANGE = ÖFFNER Relais)
3. unbenutzte Leitungen zu einem Ring rollen und mit Klebeband fixieren
4. ROT mit +12V von Schaltschrank verbinden
5. SCHWARZ mit zweiter schwarzer Leitung aus Fensterkontakt verbinden
6. LILA mit REED Kontaktleitung 1 und ORANGE mit REED Kontaktleitung 2 verbinden. Hier gibt es keine Polrichtung
Fensterkontakt passt exakt neben die Platine des Keypads so das er mit darin verbaut werden kann, daher nicht zu dicken Schrumpfschlauch oder Isolierband verwenden
Hutschienen Stromversorgung im Schaltschrank einbauen und verdrahten, +12V und GND müssen zum RFID Keypad verdrahtet werden. Für alle die so wie ich anfangs denken, hah 12V habe ich ja schon längst in meinem Schaltschrank, sei gesagt, dass ein Klingeltrafo 12V Wechselspannung hat und nicht die benötigte Gleichspannung. Achtung, wenn der Strom zu niedrig ist, funktioniert das Keypad nicht richtig, hatte hier erst einen Steckdosentrafo verwendet. Funktion war teilweise da, hat aber keine RFID Transponder erkannt. Hat mich nen Tag gekostet das heraus zu finden.
Jetzt kommt der Alarmteil
ZEITMODUL
Als erstes mal die Erklärung dazu. Ich will das maximal 3 min die Sirene heult, zum wecken der Nachbarn reicht das. Danach soll sie ausgehen, dass Blitzlicht aber noch 10 min nachblitzen. Entweder man verwendet zwei Zwischenstecker oder eben dieses kleine Zeitmodul genannt „Einschaltwischer“. Wenn eine Spannung anliegt, schaltet das innerer Relais zu, für die am Poti eingestellte Zeit, danach fällt es ab. Somit bleibt es 3min angezogen (Sirene) und schaltet danach ab. Die +12V vom Kompaktnetzteil liegen aber immer noch an dem Blitzlicht an. (bei ABUS sind Blitzlicht und Sirene zwei getrennte Einheiten)
1. Zeitmoduls auspacken und wirklich mal in die Anleitung schauen
2. Drei verschiedenfarbige Leitungen nehmen, ca. 10-15 cm
3. In der Frontansicht ist links Minus, rechts Plus und in der Mitte der COM Anschluss
Belegung der Farben nach eigenem Geschmack, ich habe ROT Plus, SCHWARZ Minus und GELB für COM. Leitungen anlöten und dann isolieren, am besten Schrumpfschlauch.
4. Anderes Ende der Leitungen mit Kabelschuhen versehen
5. Am besten einmal testen ob die Zeit passt, ich habe das Poti auf knapp über 2 stehen für 3 min
Ich habe nicht getestet ob das Modul mit dem Strom der Sirene überfordert ist, falls ja muss noch ein Relais dazwischen geschaltet werden. Ich habe mich für dieses hier entschieden und es vorsorglich gekauft: Steck-/Print-Relais, Serie 40 Finder 40.52.9.012.0000 12 V/DC 2 Wechsler 8 A 250 V/AC (AC1)/30 V/DC (AC1) 2000 VA. Dazu gibt es auch einen Sockel, der Zeitmodul und Relais aufnimmt.
ABUS Alarmsirene
1. Sirene und Kompaktnetzteil auspacken
2. Schrauben an Sirene lösen
3. Kompaktnetzteil in der Sirene befestigen (ich habe an ein unbenutztes Gewinde in der Sirene einen Winkel geschraubt und da das Netzteil mit Kabelbindern befestigt.
4. Zeitmodul zur Hand nehmen
5. Nun wird alles angeschlossen:
- 230V AC an das Kompaktnetzteil
- +12V DC von Kompaktnetzteil an Zeitmodul und an Blitzlicht
- GND DC von Kompaktnetzteil an Zeitmodul, Sirene und Blitzlicht
- +12V DC von COM Anschluß Zeitmodul an Sirene
6. Anderes Ende der 230V Leitung mit SCHUKO Stecker versehen und in den Zwischenstecker stecken. Alternativ kann man dies auch in den Zwischenstecker löten, aber das ist mehr Aufwand als es nutzen bringt.
Programmierung kann jeder selbst machen. Aber ich werde hierzu meine Erfahrungen in den nächsten Tagen aufführen.
Wenn Alarm auslösten, piepen zuerst die Rauchmelder und dann nach 10s die Außensirene durch schalten des Zwischensteckers