(23-03-2018, 11:22:10)HansLenz schrieb: Keine Ahnung, was du da treibst. Das Shelly 2 hat doch schon zwei Schaltausgänge. Wenn du da noch ein Relais anschließt, geht natürlich nichts, da keine Spannungsversorgung.
D.h. prinzipiell würde das schon gehen, aber so wie auf den Fotos nicht. Das Gerät was geschaltet werden soll, wird einmal an den Neutralleiter angeschlossen, der wird nicht geschaltet. Dann kommt der andere Leiter in S1, und geht auf der anderen Seite (!) wieder aus S1 raus. S2 wäre der zweite Schaltkanal.
Ich weiß doch auch nicht was ich treibe... Bin Kaufmann, und habe von Software viel Ahnung, aber nicht von Elektrik. Da habe ich in der Schule leider wohl immer gepennt !
Lt. meinen Garagentorhersteller darf auf keinen Fall Strom auf die Schaltung gegeben werden, deswegen hatte mir ein anderes Forenmitglied empfohlen ein Potentialfreies Relais dazwichen zu schalten. Übrigens auch der Support von Shelly schreibt das so.
Ich bin beim Anschliessen nach der Anleitung von উন্মাদ ভালবাসে. hier aus dem Forum vorgegangen. "Dann A1 / A2 an den Shelly, ( N von Shelly mit dem Relais brücken auf A1 und S1 oder S2 vom Shelly auf A2) und 1/2 vom Relais parallel auf Klemme 21/21 bei deinem Torantrieb. " So habe ich es doch auch angeschlossen...
Bitte verzeiht mir meine Doofheit!