01-07-2014, 11:55:42
(09-04-2014, 12:40:44)SH-Markus schrieb: Hallo,
wir haben bereits einige Funkrauchmelder (Elro FA20RF) im Haus installiert, die alle vernetzt sind. Diese würde ich nun gerne über den Weg eines umgebauten Tür/Fensterkontakts ans Smarthome-System anbinden, dass ich auch so mitbekomme, wenn einer losgeht.
Da ich mich nicht so auskenne - kann mir jemand sagen welche Bauteile ich benötige (optimalerweise Reichelt-Bestellnr)?
Danke schonmal!
Hallo,
ich stand vor dem selben Problem, allerdings mit Flammex Rauchmeldern. Mit folgender kleinen Schaltung habe ich es gelöst. Funktioniert wunderbar!
Warum das Ganze:
Ich habe ca. 18 Rauchmelder im Haus sowie Gas- und Wassermelder. Alles Produkte vom Flammex. Diese lassen sich prima untereinander vernetzen (Funk oder Draht). Nun soll z.B. im Falle eines Rauchalarm das Licht auf den Fluren angehen (Up-Schalter) und bei Nichtanwesenheit soll mir eine E-mail/SMS gesendet werden.
Warum sollte ich also meine Melder gegen RWE-Melder austauschen????
Also musste eine Kopplung beider Systeme her. Es gibt zwar Systemrelais für Flammexgeräte, aber auch dieses ist teuer. Meine Schaltung hingegen nicht und der Fenstersensor spart noch Batterien.
Erklärung:
Die kleine Schaltung ist in zwei Teile aufgeteilt.
1. Teil links: Ist die Schaltstufe zur Anbindung des Flammex Rauchmelders an einen umgebauten Fenstersensor.
2. Teil rechts ist die (Netz)Stromversorung für den umgebauten Fenstersensor. Spart auf Dauer Batterien.
Aufbau der Schaltung:
Die Flammex Rauchmelder haben eine zusätzliche Klemme (Ausgang) als Alarmschnittstelle. Im Alarmfall liegt dort ein 9V Ausgangssignal an. Dieses 9V Signal wird mit dieser Schaltung auf einen ungebauten Fenstersenor umgesetzt und einen Alarm auch innerhalb des Smarthome Systems weiterzuverarbeiten. Wie man einen fenstersensor umbaut ist hier im Forum beschrieben.
Da diese Schaltung eine externe Spannungsversorgung (altes Stecker-Netzteil) braucht, habe ich auch gleich eine dauerhafte Stromversorgung des Fenstersensors mit eingebaut.
Erklärung der Schaltung:
Die Schaltung wird über ein Steckernetzteil (Steckdose 230V) mit 5V Gleichstrom versorgt.
Schaltstufe (links):
Die 9V Ausgangsspannung des Flammex Rauchmelders wird über einen 100 KiloOhm Widerstand an die die Basis des NPN-Transistors BC 517 geleitet. Im Alarmfall liegt eine 9V Spannung vom Rauchmelder an und der Transistor schaltet durch. Somit kann das 5V Relais HFD2 anziehen und öffnet des Relaiskontakt. Der Relaiskontakt öffnet den umgebauten Fenstersensor.
Die Diode 1N4148 dient als Freilaufdiode für das Relais. Der Widerstand 1 MegaOhm macht den Alarmeingang hochohmig.
Stromversorung Fenstersensor.
Die Schaltung wird mit 5V Betriebsspannung versorgt. Der Fenstersensor benötigt aber nur 3V (Batteriebetrieb)
Die Stromversorung des Fenstersensors erfolgt über den Festspannungsregler LF 33 CV. Dieser reduziert die 5V aus dem Netzteil konstant auf 3,3 V. Die 3,3 V verpackt die Elektronik meines umgebauten Fenstersensor problemlos.
Zur Glättung und Stabilisierung der 3,3 V Ausspannung wird der Kondensator bzw. Elko benötigt.
Nun noch zwei Kabel an die beiden Batteriekontakte des Fenstersensors anlöten und fertig.
Was wird benötigt:
- ein (altes) Steckernetzteil. Output: 5V (DC) / 1A oder 1,5A
- einen umgebauten Fenstersensor
- ein Flammex Rauchmelder
- die elek. Bauteile (siehe Bild) und eine Leiterplatte (gibts auch bei reichelt)
- etwas Schaltdraht, sowie Lötkolben und Lötzinn.
Wichtiger Hinweis:
Nachbau nur auf eigene Gefahr!!
Bei allen elek. Bauteilen auf die richtige Polung bzw. den korrekten Anschluss achten !!!!!!!
Schöne Grüße