20-03-2017, 15:10:32
Wenn du beide Lampen getrennt schalten möchtest, wirst du dich von der Steckdose verabschieden müssen oder du musst eine dritte Dose setzen.
So wie du es beschreibst, scheint jemand gepfuscht zu haben und tatsächlich den Schutzleiter als geschaltete Phase genommen zu haben. Das kann man ausmessen oder mal den Lampen nachsehen. Wenn dem so wäre, hätte die Lampen keinen Schutzleiter, jeweils ein blaues Kabel, eine das schwarze und eine das grün/gelbe Kabel.
So wie du es beschreibst, scheint jemand gepfuscht zu haben und tatsächlich den Schutzleiter als geschaltete Phase genommen zu haben. Das kann man ausmessen oder mal den Lampen nachsehen. Wenn dem so wäre, hätte die Lampen keinen Schutzleiter, jeweils ein blaues Kabel, eine das schwarze und eine das grün/gelbe Kabel.
1x SH-Zentrale1 Innogy, 1x Raspberry Pi3b inkl. Homematic
1x BM außen, 10 x Rollladen, 5x Zw-Stecker, 2x Wandtaster, 5x RST, 1x Raumthermostat, 5x Tür-/Fenstersensor, 4x Rauchmelder, 1x FB, 2x Umbau Universalsensor, 1x Power Control, SMS/Email, Astro-Funktion, WOL
1x SH-Zentrale2 Innogy, 1x Raspberry Pi3b+
3x RST, 1x Tür-/Fenstersensor, 1x Zw-Stecker, 1x Rauchmelder, 3x Lichtschalter, 1x BM, 1xUmbau Universalsensor SMS/Email
Die Intelligenz übernimmt in beiden Fällen openHAB 2. Innogy ist nur noch das notwendige Verbindungsübel
1x BM außen, 10 x Rollladen, 5x Zw-Stecker, 2x Wandtaster, 5x RST, 1x Raumthermostat, 5x Tür-/Fenstersensor, 4x Rauchmelder, 1x FB, 2x Umbau Universalsensor, 1x Power Control, SMS/Email, Astro-Funktion, WOL
1x SH-Zentrale2 Innogy, 1x Raspberry Pi3b+
3x RST, 1x Tür-/Fenstersensor, 1x Zw-Stecker, 1x Rauchmelder, 3x Lichtschalter, 1x BM, 1xUmbau Universalsensor SMS/Email
Die Intelligenz übernimmt in beiden Fällen openHAB 2. Innogy ist nur noch das notwendige Verbindungsübel