03-01-2014, 18:51:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03-01-2014, 18:54:38 von Matti61.)
So wie es aussieht, ist Dein Relais andersrum angeschlossen, dem ist das
egal, dh. die Tasterleitungen schalten dann den Null auf A2. Ist zwar nicht so üblich, kann man aber so machen. Macht die Sache aber nicht einfacher
für den Umbau, denn das Zeitrelais braucht zum Triggern am Tastereingang
eine getastete Phase ! Vorher war das egal.
Du hast im Schaltschrank alles zur Verfügung, wichtig ist nur das Deine
Tasterleitung nun die Phase führt, den Rest klemmst Du wie im Schema an.
Ich sehe da noch einen Schaltschütz, ist der für das Treppenhaus ?
Achso, vergiss den Begriff 3-oder 4 Leiteranschluss, das ist für etwas komplexere Sachen.
Gruss
egal, dh. die Tasterleitungen schalten dann den Null auf A2. Ist zwar nicht so üblich, kann man aber so machen. Macht die Sache aber nicht einfacher
für den Umbau, denn das Zeitrelais braucht zum Triggern am Tastereingang
eine getastete Phase ! Vorher war das egal.
Du hast im Schaltschrank alles zur Verfügung, wichtig ist nur das Deine
Tasterleitung nun die Phase führt, den Rest klemmst Du wie im Schema an.
Ich sehe da noch einen Schaltschütz, ist der für das Treppenhaus ?
Achso, vergiss den Begriff 3-oder 4 Leiteranschluss, das ist für etwas komplexere Sachen.
Gruss