Ich stelle mal die Rückmeldung von dem Hersteller des Torantriebes hier rein, vlt. hilft das weiter?
"Hallo Herr Schwalbach,
Ihr Schaltrelais erscheint mir nicht geeignet zur Steuerung Ihres Torantriebes.
Ich weiß nicht, welchen Antriebstyp Sie besitzen. Eines haben alle gemeinsam:
Sie benötigen einen „potentialfreien Schließer- Kontakt“ für einen externen Start
(diesen hat Ihr Schaltrelais nicht).
Dieser potentialfreie Schließer wird parallel zum Schlüsselschalter angeklemmt
(es wird die interne „Gerätemasse“ geschaltet). Auf diese Klemmen darf keine Spannung
gegeben werden, weil sonst der Eingang zerstört wird."
Könnte das bedeuten das ich die anvisierte Lösung mit dem Shelly vergessen kann?