14-01-2017, 12:36:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14-01-2017, 12:41:54 von CooperCologne.)
Zunächst mal, es kann ja nicht bei >67% ausgehen, solange du keine entsprechende Regel definiert hast.
Mach doch mal bitte folgendes:
1. Im Menüpunkt Geräte suchst du dir den zugehörigen UP-Schalter im entsprechenden Raum raus und klickst drauf.
2. Dann schaust du unten, ob er wirklich nur in dieses eine im Screenshot abgebildete Szenario eingebunden ist. Irgendwas sorgt ja in unregelmäßigen Abständen für das wieder Ausschalten. Nicht das du in der ganzen Experimentiererei noch irgendwo eine Leiche hast. Ich gehe mal davon aus, dass die protokollierten Ausschaltungen keine manuellen Betätigungen des Schalters sind.
3. Als nächstes klickst du oben rechts auf das Zahnrad-Symbol und deaktivierst gegebenenfalls die Stromerkennung weiter unten, mit 'Speichern' bestätigen.
4. Was passiert, wenn du das Licht manuell am Schalter anschaltest, schaltet er dann auch so wüst an und wieder aus? Dann könnte es tatsächlich an der Hardware liegen.
5. Die Regel Nr. 3 für das automatische Ausschalten müsste lauten:
WENN
Änderung Helligkeit
UND
Helligkeit > 66% (Achtung 66% ist richtig, da sonst bei 67% ein Loch entsteht)
DANN
Licht aus
Mach doch mal bitte folgendes:
1. Im Menüpunkt Geräte suchst du dir den zugehörigen UP-Schalter im entsprechenden Raum raus und klickst drauf.
2. Dann schaust du unten, ob er wirklich nur in dieses eine im Screenshot abgebildete Szenario eingebunden ist. Irgendwas sorgt ja in unregelmäßigen Abständen für das wieder Ausschalten. Nicht das du in der ganzen Experimentiererei noch irgendwo eine Leiche hast. Ich gehe mal davon aus, dass die protokollierten Ausschaltungen keine manuellen Betätigungen des Schalters sind.
3. Als nächstes klickst du oben rechts auf das Zahnrad-Symbol und deaktivierst gegebenenfalls die Stromerkennung weiter unten, mit 'Speichern' bestätigen.
4. Was passiert, wenn du das Licht manuell am Schalter anschaltest, schaltet er dann auch so wüst an und wieder aus? Dann könnte es tatsächlich an der Hardware liegen.
5. Die Regel Nr. 3 für das automatische Ausschalten müsste lauten:
WENN
Änderung Helligkeit
UND
Helligkeit > 66% (Achtung 66% ist richtig, da sonst bei 67% ein Loch entsteht)
DANN
Licht aus
1 Innogy Smarthome Zentrale, Fußbodenheizung, diverse UP-Schalter, Dimmer, Taster, Bewegungsmelder, Fenster/Türkontakte, Philips Hue, Netatmo, Anbindung von Sonos, Nuki Smartlock und LaMetric Time, Neato Botvac D5 Connected