22-05-2014, 07:57:36
(21-05-2014, 17:56:06)Wolfgang Welter schrieb: ... Zweite Frage: Kann ich nur ein Ereignisprofil mit dem Sensor erstellen? Zb. Tür auf Licht an; Tür zu Licht aus. Sobald ich nun für einen Stecker mit Verbraucher ein weiteres Profil anlegen möchte geht das nicht, da die Tasten belegt sind.
Im Rahmen seiner Möglichkeiten ist RWE SH dann doch einfach zu komplex, als das man alles in zwei Sätzen erklären könnte. Am besten lernt man echt durch Ausprobieren, die oft geforderten Beispielprofile halte ich auch für nicht förderlich, da die Anforderungen gerade bei Logikprofilen doch stark unterschiedlich sind.
Zu deiner Frage: Das ist so richtig, da bei Ereignisprofilen der Geschwindigkeit wegen die Sensoren und Aktoren direkt miteinander kommunizieren. Sobald du Logikprofile benutzt kommt die Zentrale ins Spiel, das wird dann zwar langsamer, hat aber den Vorteil, dass du einen Sensor/Schalter/Bewegungsmelder/etc. theoretisch in beliebig viele LPs einbauen kannst, und abhängig von den dort gestellten Bedingungen dann auch unterschiedlich Ereignisse stattfinden können.
Beispiel: Ich habe an meiner Wohnungstür einen Türsensor montiert, der...
1. per Ereignisprofil das Licht im Flur einschaltet.
2. per Logikprofil und aktivierter ZV "Überwachung" beim Öffnen der Tür den Alarm zeitverzögert auslöst.
3. per Logikprofil und aktiverter ZV "Nacht" beim Öffnen der Tür einen stillen Alarm auslöst, in dem das Licht im Schlafzimmer angeschaltet wird.
4. per Logikprofil und aktivierter ZV "Alarm scharf schalten" beim Schließen der Tür die oben erwähnte ZV "Überwachung" auf JA stellt.
usw...
Man sieht da schon, dass es kein Standard-Rezept für Logikprofile geben kann, jeder hätte es dann doch eben gerne ein bisschen anders.
1 Innogy Smarthome Zentrale, Fußbodenheizung, diverse UP-Schalter, Dimmer, Taster, Bewegungsmelder, Fenster/Türkontakte, Philips Hue, Netatmo, Anbindung von Sonos, Nuki Smartlock und LaMetric Time, Neato Botvac D5 Connected